온수 틀면 따뜻한 물이 잘 안나와요. 왜 그럴까요?

안녕하세요 날씨가 추워져 걱정스런 마음에 일찍 문의글 올려요. 보일러가 온수 쓰려면 따뜻한 물이 정말 조금씩 나오는데 해결방법이 있을까요? 보일러 연식이 오래되긴 했고, 난방은 잘 됩니다. 해결 방법 알고 계시는 분이나 수리 기사님 계시면 답글 좀 부탁드리겠습니다.

조회 191
댓글 정렬
  • 나운동·

    배관 노후되서 전달이늦으면그럴수잇어요. 저는 아파트인데 배관청소한번하는데 녹물이 장난아니게 나오더라구요.

  • 나운동·

    보일러 본체쪽에 온수배관 초입 필터 막혔을 확률도 있어요

    • 나운3동·

      답변 감사해요. 필터 점검 방법은...유툽 찾아보면 있을까요? 😢

    • 나운동·

      보일러마다 다를수 있겠지만🤔... 보일러 전원끄고 냉수쪽(메인)벨브 잠그고 난방쪽 밸브 잠그고 온수 쪽 수도 개방한 다음. 그 뒤 필터 탈거해야 하겠고요. 물론 필터가 달려있는지 유무파악 부터... 저희집은 귀뚜라미 보일러 였고요. 보일러 이론상 10년이상 되면 교체 권장이라서, 필터만 바꾸고 끝낸게 아니라 아예 교체했었어요😶

  • 산북동·

    보일러 배관청소 2년에 한번씩은 해야 한다고 들었네요. 보일러 잘 가동 안하다 보면 배관에 물이 잘 흐르지 않고 고여 있다 보면 그럴 가능성도 크다 했고요. 급탕만 쓴다거나 평소 난방 방식을 실내모드와 온돌모드 어느것을 선택하느냐, 온도설정을 어떻게 햐두느냐에 따라서도 많이 다르다 들었어요. 단열이 안되는데 실내모드로 난방시 외풍 때문에 온도센서 감지에 문제가 생긴다거나... 온돌모드인데 적정 온도 설정 안되서 너무 온도가 낮게 유지되는 경은도 있고요. 아주 드물게는 아예 다른 요인 때문일 수 있어요. 보일러 전문 기사에게 점검 한번 받아 보시는 것도 방법입니다. 저희 집은 이전 보일러가 10년 이상 노후화 되서 보일러를 새로 교체했는데도 계속 온수가 제대로 안나와서 이거 다시 다 보일러로 교체해야 하나... 하고 수리비 걱정하고 보니 컨트롤러(벽에 붙은 보일러 조절기)문제였던 경우도 있었네요. 컨트롤러 고장으로 보일러 본체 통제가 제대로 안된거죠. 컨트롤러 교체하니 거짓말처럼 온수가 잘 나오더군요. 혹시 컨트롤러 문제는 아닌지도 체크 받아 보시길...